大金空调挂机故障代码E5(大金天花机型号FHYC71KVE5故障代码E5是什么?)

发布日期:2024-11-21 22:07:00 更新时间:2024-11-22 03:18:50 浏览次数:4955  

大金天花机型号FHYC71KVE5故障代码E5是什么?

大金空调故障代码E5故障内容:变频压缩机的电动机过热

大金空调挂机故障代码E5(大金天花机型号FHYC71KVE5故障代码E5是什么?)

大金空调故障代码E5故障原因:高压差(0.5MPa以上);UVW的误接线;变频P板故障;忘记打开截止阀、制冷剂量不足、连接器触点不良、四通阀泄漏

具体情况 和解决方法 http://www.daikin021.c/daikindaima/E5.html 自己看看,

外机变压器坏也会引起此故障 我曾经遇到过。

空调不制冷,显示E5是什么意思

压缩机过电流保护:

1 室外机冷凝器(也就是外机那吕的翅片)上太脏 清洗后解决

2 家里面电压太低(低于170V) 等早晨 或 夜晚 别人家里不用电了 试一试 如果电压低 安装一个稳压器后解决

3 是否维修过? 有可能是氟加多了或系统有空气 放掉多余的氟或重新抽空加氟解决 如果没修过系统这个问题可以不考虑

4 系统有赌(脏赌 油赌 氷赌)找专业维修员 用氮气清洗整个系统 然后重新抽空加氟后解决

大金空调挂机故障代码E5(大金天花机型号FHYC71KVE5故障代码E5是什么?)

5 启动电容有问题或压缩机自身问题 找专业维修员解决

6 电脑板电感部分有问题 找专业维修员解决

7 自然环境温度超过38摄氏度 也有可能造成压缩机过流 中午最容易 夜晚好点 等自然环境温度下降点自然就好了

建议:

先看看室外机翅片脏不脏 看看电压是否过低 能自己解决就自己解决吧 问题和故障都说了 呵呵这老半天 累了望能帮上你哦

请问你买的是什么机型,不同的机型,E5代码不一样,你的是室内显示板报故障了吧?

分体挂机的话:

晶彩系列:E5表示室外机组异常故障

天系列,小康系列:E5表示室内风机故障

其它看具体什么款式.

出现故障不怕的,让我们的当地sh服务维修即可,如果是产品本身的问题,免费维修的。并且终身零部件包换,放心。

是格力的吧,e5是低电压过流保护.

从以下几方面解决:

1:查一下电源电压,应高于187v,如果低的话可以装一个稳压器试试

2、内机滤网和外机冷凝器过脏,清理一下

3、控制面板故障,更换控制面板